Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Remak Aeromaster Xp
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Musyamba
Доброго времени суток!
Прошу помочь с вопросом устранения аварии. Шкаф управления WebClima (WCB). При запуске машины выявляет аварию потока и выключает систему. Кхм, нехватка воздуха-проверил заслонки как на машине так и на воздуховодах-все ок. Возможно дело в датчиках дифф давления? Тоже проверил все ок. Запустил напрямую с частотников в пол силы-авария, даже при работа двигателя в 5 Гц все не хватает воздуха. Отсюда вывод-дело не в отсутствии потока, правильно ли я полагаю? Обнаружил что даже в нерабочем состоянии на пульте управления в меню контроль, подменю аварийные входы позиция ПотокВоздуха-авария. Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , может кто сталкивался с этой проблемой и находил решение или обход этой аварии. Заранее благодарен wink.gif
Blade runner
Цитата(Musyamba @ 28.5.2016, 20:40) *
Доброго времени суток!
Прошу помочь с вопросом устранения аварии. Шкаф управления WebClima (WCB). При запуске машины выявляет аварию потока и выключает систему. Кхм, нехватка воздуха-проверил заслонки как на машине так и на воздуховодах-все ок. Возможно дело в датчиках дифф давления? Тоже проверил все ок. Запустил напрямую с частотников в пол силы-авария, даже при работа двигателя в 5 Гц все не хватает воздуха. Отсюда вывод-дело не в отсутствии потока, правильно ли я полагаю? Обнаружил что даже в нерабочем состоянии на пульте управления в меню контроль, подменю аварийные входы позиция ПотокВоздуха-авария. Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , может кто сталкивался с этой проблемой и находил решение или обход этой аварии. Заранее благодарен wink.gif

А раньше нормально работало ?
Musyamba
Цитата
А раньше нормально работало ?

Так точно! После нового года не было нужды в данной приточке. Сам с неделю как устроился на работу. На данный момент запустил на прямую с частотников мимо щита и глю процессора, все-же это неправильно.
Blade runner
Конкретно с Ремарком не сталивался, но проверьте целостность провода и наличие нз контакта , если показывает "нет давления вентилятора" в режиме останов. Бывает еще кода датчик давления выкрутят на минимум , тоже ерундить начинает. В режиме останов всяко не должен аварию показывать, сымитируйте датчик перемычкой.
Musyamba
Цитата
но проверьте целостность провода и наличие нз контакта


Цитата
сымитируйте датчик перемычкой

Могли-бы поподробнее про этот контакт и как сыграть имитацию?
Blade runner
Также для начала надо выяснить по какой схеме он включен, нормально-замкнут или нормально разомкнут, это можно выяснить в инструкции по эксплуатации.
Если все правильно соединено и ничего не отвалилось, то после пуска датчик должен изменить свое состояние, например разомкнуться.
Сымитировать датчик в режиме останов можно поставив вместо него перемычку.
Если не знаете, в каком он должен быть состоянии, проверьте в обоих подключениях.
Сначала например, в режиме останов, разомкните и посмотрите на наличие аварии, потом замкните и снова посмотрите на наличие аварии, тоже в режиме останов.
Аварии, естественно нужно сбросить. Как сбросить - смотрим в описании, обычно сбрасываются после выкл/вкл питания.
Musyamba
Цитата
Blade runner

Ок, будем пробовать!
Blade runner
Не забываем отключать питание при работах внутри шкафа.